Dostosowanie instalacji przeciwpożarowej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie zestawów
Pełna nazwa postępowania: Dostosowanie instalacji przeciwpożarowej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych zwiększających ciśnienie w istniejącej instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach
Dom Pomocy Społecznej w Lyskach·NIP 6422477779·Lyski
Wartość szac.
—
nie podano
Termin składania
01.07.2026
postępowanie zakończone
Otwarcie ofert
—
nie podano
Opublikowano
15 czerwca 2026
źródło: EZAMOWIENIA
Streszczenie SWZ
Streszczenie AI · Janusz
Widzisz połowę każdej z 10 sekcjiDruga połowa — łącznie 15 zdań z warunkami, dokumentami i analizą ryzyka — odsłania się po założeniu darmowego konta.
Nazwa zadania: „Dostosowanie instalacji przeciwpożarowej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych zwiększających ciśnienie w istniejącej instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7”.
Numer postępowania:DPS/DG/3421/2/2026
Typ zamówienia: Roboty budowlane (kod główny 45000000-7).
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez wszystkich zainteresowanych wykonawców i wybiera najkorzystniejszą ofertę bez uprzedniego prowadzenia negocjacji. (+ 2 zdania — pełna treść po zalogowaniu)
Zamawiający nie podał w SWZ wartości szacunkowej zamówienia ani informacji o budżecie rocznym. Zamawiający poinformuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, najpóźniej przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. (+ 2 zdania — pełna treść po zalogowaniu)
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
7
Kryteria oceny ofert
Pełna treść
Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert cenę oferty, któremu przypisano wagę 100 punktów (100%). Najkorzystniejszą ofertą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według następującego wzoru: X1 = (cena najniższa / cena badanej oferty) * 100 pkt
8
Kary i sankcje
Pełna treść
Brak kar umownych, wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania wskazanych bezpośrednio w treści SWZ. - Szczegółowe zapisy dotyczące kar umownych oraz innych sankcji znajdują się w załączniku nr 1 (Projektowane postanowienia umowy).
9
Inne zapisy
Widoczne 50%
Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie wymaga wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom.
Czas realizacji: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.
Gwarancja: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
RODO: Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. Dane przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS/DG/3421/2/2026 i będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
Z każdej z 10 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 15 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Część 1 (dostawa i montaż): zestaw hydroforowy przeciwpożarowy (4 pompy w układzie 3+1), z pełnym osprzętem i uruchomieniem dla budynku dużego.
Część 2 (dostawa i montaż): zestaw hydroforowy przeciwpożarowy (2 pompy w układzie 1+1), z pełnym osprzętem i uruchomieniem dla budynku mniejszego.
Pytania i odpowiedzi
Wyjaśnienia treści SWZ udzielone przez zamawiającego. Odpowiedzi wiążą wszystkich wykonawców — także tych, którzy nie zadali pytania.
Dotyczy: wyjaśnienia przyjętych założeń obliczeniowych dla instalacji hydrantowej Po analizie przekazanej dokumentacji zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przyjętych założeń dotyczących obliczeniowego przepływu wody dla instalacji hydrantowej. W opracowaniu dotyczącym budynku o powierzchni 713 m² i wysokości 13 m przyjęto jednoczesną pracę 4 hydrantów DN25, co skutkowało przyjęciem przepływu obliczeniowego Q = 4,0 l/s. Natomiast w opracowaniu dla budynku o powierzchni 2530,8 m² przyjęto jednoczesną pracę wszystkich 11 hydrantów DN52 oraz 2 hydrantów DN25, co dało przepływ obliczeniowy Q = 29,5 l/s. W dokumentacji projektant powołuje się na PN-B-02865:1997 która mówi, że: Instalację projektuje się z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody : 1 szt. hydrantu wewnętrznego w budynku średniowysokim (do 25 m ponad poziom terenu), jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m²; 4 szt. sąsiednich hydrantów lub zaworów hydrantowych: - w budynku wysokim i wysokościowym (powyżej 25m); - w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m² i powierzchni przekraczającej 3000 m² 2 szt. sąsiednich hydrantów/zaworów hydrantowych w budynkach nie wymienionych powyżej oraz w budynku wysokim (do 55m) z jedną klatką schodową. W związku z powyższym prosimy o wskazanie: Na podstawie jakiego przepisu, normy lub wytycznych przyjęto do obliczeń jednoczesną pracę wszystkich hydrantów występujących w obiekcie. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego doboru zestawu podnoszenia ciśnienia oraz oceny zasadności wymaganych parametrów hydraulicznych instalacji.
Istotnie, projektant wprowadzony w błąd przez jednostkę nadzorującą postępując wg starej normy przedstawiam wyjaśnienie poniżej i zarazem sprostowanie.
Wyjaśnieni prawne:
Zgodnie z § 23 ust. 1 tego rozporządzenia, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi zapewniać wydajność obliczeniową przy jednoczesnym poborze wody z określonej liczby hydrantów. Przepisy te precyzyjnie definiują współczynnik jednoczesności.
2. Wymagana jednoczesność dla Domu Pomocy Społecznej (ZL II)
Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MSWiA (§ 23), dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (jak dom pomocy społecznej), do obliczeń hydraulicznych instalacji ppoż. należy przyjąć jednoczesne działanie:
2 sztuk hydrantów wewnętrznych - jeżeli jest to budynek średniowysoki lub wysoki, bądź powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m².
Liczba jednocześnie działających hydrantów wynosi 2 sztuki dla budynku SW.
Wyjaśnienie techniczne:
hydranty na najwyższym piętrze i dla niego dobrano średnice rurociągów oraz parametry zestawu pompowego, aby uzyskać min. 0,2 MPa.
WNIOSKI:
Zestaw na bud. A (poz. 1-4) - bez zmian - uszczegółowiony
Zestaw zbudowany na 2 pompach w konfiguracji 1+1 (praca-rezerwa).
Zestaw na bud B (poz. 5-8)
Zestaw zbudowany na 3 pompach w konfiguracji 2+1 (2 praca-rezerwa).
Zestawy posiadają sygnał pracy zestawu w trybie bytowym/pożarowym (styki bezpotencjałowe - możliwość podłączenia do systemu SSP i/lub BMS budynku).
Zestawy posiadają również Odcięcie Wody Bytowej DN 40.
Dla dwóch pionów/hydrantów HP52 na ostatnim piętrze budynku SW ZL II należy zapewnić łączny wydatek 5,0 dm^3\s) przy zachowaniu ciśnienia hydrostatycznego minimum 0,2 MPa na każdym z nich przez czas 60 minut.
Zmiany dokonane w kosztorysie:
Zestaw na bud B (większy):
Poz. 9 - wycofana
Poz. 10 - zamiast pozycji 9 (uszczegółowiony o układy i uruchomienie).
Zestaw na bud A (mniejszy):
Poz. 9 - wycofana
Poz. 10 - zamiast pozycji 9 (uszczegółowiony o układy i uruchomienie).